查看: 451|回复: 0

某管线钢管管体泄漏案例

[复制链接]

132

主题

132

帖子

693

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
693
发表于 2018-1-29 22:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
某管线铺设完成后,在对管线某段进行水压试验时,发生泄漏事故,经专家现场调查和分析,最终确认系钢管在防腐后,管体被违规补焊,水压试验时管体刺穿所致(详见下列现场所拍摄的照片)。

图1 钢管管体水压试验时泄漏处

图1 钢管管体水压试验时泄漏处
图1 钢管管体水压试验时泄漏处

图2 钢管管体泄漏处外观之一

图2 钢管管体泄漏处外观之一
图2 钢管管体泄漏处外观之一

图3 钢管管体泄漏处外观之二

图3 钢管管体泄漏处外观之二
图3 钢管管体泄漏处外观之二
事故分析:根据现场所拍摄的照片来看,图1明显可见泄露发生在钢管管体处,图2可见泄露处存在补焊迹象,图3可见补焊处周围有环氧粉末脱落现象。依照标准要求,钢管在防腐时,整个管体包括焊缝,必须均匀覆盖环氧粉末层,由“补焊处有环氧粉末脱落现象”可以断定,管体刺穿泄露,系钢管厂在钢管防腐后,违规对管体补焊所致。